一、技术背景

随着城市车流量不断增长,传统长时间占路施工,造成施工区域周边交通压力大,严重影响了社会车辆通行能力。而与此同时普通快速修补材料应用虽一定程度上解决了占路施工时间长的问题,但因其普通修补材料强度等级发展均是在静止状态下形成的,而实际施工条件又是在不断交通,具有扰动情况下进行施工,导致修补材料强度发展缓慢甚至停止,无法达到预期强度值进而导致修补处材料耐久性差反复施工增加养护成本等缺点。我公司研发抗扰动快速修补料有效解决了上述问题并且在实际运用中得到业主,施工方高度评价。

二、技术介绍

抗扰动技术是指混凝土凝结硬化过程中经过振动干扰,其强度发展不受影响的能力。

三、技术要点

配制抗扰动混凝土的关键技术之一是研制高性能的抗扰动混凝土外加剂,使得配制出的抗扰动混凝土具有高抗交通扰动、合理的初凝终凝时间差、高早期强度、高抗裂性、高流动性能、高粘结性能、高耐久性等性能。我司从抗扰动混凝土的基本功能要求入手,其主要根据交通车辆运行引起的扰动模式及其机理出发,研制出一种新型的抗扰动混凝土,混凝土凝结硬化阶段分初期、中期及后期,通过砼贯入阻力仪得出混凝土强度值到达3.5mpa所用时间定义为初凝时间,强度值到达28mpa时所用时间为终凝时间。而强度值在3.528mpa之间这段时间为强度发展中期时间,通过实验得知混凝土在中期也就是3.528mpa之间强度发展受扰动影响最大。

四、提高混凝土受扰期性能三种途径

1、缩短受扰期

混凝土受扰期的灌入阻力3.5-28mpa,掺入调凝剂可以将混凝土的受扰期缩短至1小时,使其抗扰动性能明显加强。

2、掺入抗裂增韧外加剂

掺入抗裂增韧外加剂可以减少混凝土表面裂缝面积,实验证明掺入抗裂增韧剂可以使混凝土表面裂缝减少50%,从而提高混凝土抗扰性能。

3、掺入膨胀剂

膨胀剂可以改善混凝土自愈合率,实验证明掺入膨胀剂后可使混凝土后期强度达到未受震动基准混凝土的98%以上,其抗扰性能明显提高。

五、试验数据

静止状态:

1、拉拔试验: 2h    16mpa

2、抗压强度: 2h    30 mpa

  3d   41mpa

 7d   63mpa

3、抗折强度:  2h    3.7mpa

 3d    5.0mpa

 7d    6.5mpa

扰动状态下:

1、拉拔试验:  2h   15.8mpa

2、抗压强度:  2h   32 mpa  

 3d   40.8mpa

 7d   65mpa

3、抗折强度:  2h   3.5mpa

 3d   5.4mpa

    7d   6.0mpa


联系我们

公司地址:北京市通州区张家湾镇京塘路霍尔茨大厦
客服电话:010-80895560
客服经理:13811712604

关注我们